Эксплуатация приборов безопасности
|
|
AnSmo | Дата: Четверг, 06.10.2016, 17:50 |
Сообщение # 291 |
Регион: Самарская область
Город: Самара
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Цитата ВикторFD ( ) Тогда КС-45719, КС-55713,КС-55715, (нужное подчеркнуть) и еще раз, какая цифра на среднем индикаторе в Н00? Все машины разные... На данный момент нет возможности проверить, не могли бы сказать какой код и какому типу крану из тех трёх соответствует?
|
|
| |
yarkran | Дата: Вторник, 11.10.2016, 21:16 |
Сообщение # 292 |
Регион: Ярославль
Город: Ярославль
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Вот список кранов на ОНК-140-33 ОНК-140-33 КС-55715 01 КС-45719 02 КС-55713 03 (без крюка) КС-55713 04 (с крюком)
Теперь по поводу регулировки:
- Подними на малом вылете например 1 тонну
- Отрегулируй нп Н07.0 левым резистором-1,00 т.
- Увеличь вылет на той же длине до максимального
- На Н07.1 кнопками добейся показаний 1 т.
- Уменьшить вылет до минимума
- на Н07.0 левым резистором отрегулируй 1 т.
- Увеличь вылет до максимального... и так пока на всех вылетах прибор не будет показывать 1 т.
- Подними номинальный груз на среднем вылете
- На Н07.1 кнопками введи вес номинального груза
Всё должно быть ОК!
|
|
| |
AnSmo | Дата: Среда, 12.10.2016, 16:29 |
Сообщение # 293 |
Регион: Самарская область
Город: Самара
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Цитата yarkran ( ) Вот список кранов на ОНК-140-33 Спасибо! Попробую погонять его по пунктам, только, если можно, уточни, левый резистор, относительно чего? это R1 или R2?
|
|
| |
kranovoy | Дата: Среда, 12.10.2016, 18:34 |
Сообщение # 294 |
Регион: Ленинградская обл.
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Цитата DENIS ( ) Я не когда не мудрил. но если нет мзона его можно отключить в настройках и немного схему на оголовке поменять и будет счастье и концевик будет работать и прибор небудет моргать лампа. А как в настройках отключить МЗОН и по какой схеме концевик подключить?кран КС55713-1К(Клинцы),онк пищит постоянно,ошибок не выдаёт,лампа зелёная,концевик моргает,при этом 24В на концевик приходит и при размыкании с него выходит,электрик говорит ,что мзон неисправен,ОНК-140-05, вроде,с последней цифрой могу ошибаться
Сообщение отредактировал kranovoy - Среда, 12.10.2016, 18:41 |
|
| |
nao | Дата: Суббота, 15.10.2016, 16:07 |
Сообщение # 295 |
Регион: Казахстан
Город: Актау
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день, может кто поможет купили кран Китай (xcmg)25т стоит ОНК 160с выходить ошибка Е 80 АЗИМУТ, датчика нету гнездо пустует, можно ли подключить без датчика АЗИМУТА, подойдет ли "ДА" от ОНК 140, заранее спасибо.
|
|
| |
ВикторFD | Дата: Суббота, 15.10.2016, 18:45 |
Сообщение # 296 |
Регион: Россия
Город: Москва-Санкт-Петербург
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Какая модификация ОНК-160С? От какой модификации датчик азимута от ОНК-140? Фотографию платы КПЧ со стороны разъемов, фотографию токосъемника крана. Тогда можно нормально ответить.
Правильные ответы поступают только на правильные вопросы
|
|
| |
qwerty1989 | Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:48 |
Сообщение # 297 |
Регион: Беларусь
Город: Минск
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день. Имеется проблема с ОНК-160с на кране КС 65713-5 Галичанин 2013г. Онк пишет ошибку Е100 (не выбран режим работы) При попытке выбрать режим первым делом выпадает сообщение о неисправности датчика противовеса, далее выбираю угол работы и запасовку. Ошибка продолжает гореть. В паспорте крана датчик указан (тензометрический цилиндрический датчик, находится на консоли около крепления противовесов) но по факту нет никаких его следов. В меню настройки датчиков есть пункт взв. противовеса, настраивается по 3 точкам - 2т, 4т, 10т значение F все время 0 скорее всего изза того что нечем его измерять. Предполагаю что значение датчика учитывается только при настройке ОНК, а далее используются уже сохраненные значения либо в бои заливается прошивка с уже известными данными. Как можно выйти из ситуации? Спасибо.
Сообщение отредактировал qwerty1989 - Четверг, 15.12.2016, 10:54 |
|
| |
ВикторFD | Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:27 |
Сообщение # 298 |
Регион: Россия
Город: Москва-Санкт-Петербург
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Сначала фотографию точек подвеса противовесов и считайте модификацию ОНК-160С при загрузке. Отпишитесь пораньше, чтобы завтра мог проверить модификацию на тестовом БОИ и точно ответить.
Правильные ответы поступают только на правильные вопросы
|
|
| |
AnSmo | Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:48 |
Сообщение # 299 |
Регион: Самарская область
Город: Самара
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Добрый день, кто нибудь сталкивался с китайскими кранами ZOOMLION, а точнее с их приборами безопасности, каким образом там производится считка регистратора параметров?
|
|
| |
снежная | Дата: Суббота, 21.01.2017, 14:23 |
Сообщение # 300 |
Регион: Оренбургская обл.
Группа: Заблокированные
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Здравствуйте,ребята такая проблема,кран Ульяновец мкт-25,5 эл.магнит. онк ,который стоит на распределителе срабатывает но не отключается работа лебедки и останется выдвижение телескопа подъем стрелы пропадает,понимаю давление остается достаточное для их работы ,может кто сталкивался с такой проблемой?Фото прилагается.
Сообщение отредактировал снежная - Суббота, 21.01.2017, 14:24 |
|
| |