Эксплуатация приборов безопасности
|
|
снежная | Дата: Пятница, 03.03.2017, 07:47 |
Сообщение # 321 |
Регион: Оренбургская обл.
Группа: Заблокированные
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Здравствуйте,ребят помогите в таком вопросе: ОГМ-240 датчик ЛЭП ДЛ-220.14,Работает нормально в смысле без ошибок,ограничитель подъема крюка срабатывает, но нет реакции на ЛЭП,говорят нужно заменить микросхему,какую и её наименование?фото платы ниже.$IMAGE1$ Добавлено (03.03.2017, 07:47) --------------------------------------------- Фото платы ДЛ$IMAGE1$-220.14
|
|
| |
АЛИЗАРИН | Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:41 |
Сообщение # 322 |
Регион: Брянск
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Подскажите решение проблемы. Прибор ОНК-140-18М. Стрела лежит - ошибка Е01, стрела до максимума не доходит - ошибка Е01. Стрела когда вверху ошибка Е01 изчезает и опять появляется в течении короткого промежутка времени много раз. при выборе Н05 настройке давления в штоковой области давление меняется без каких либо влияний.
|
|
| |
simmos_82 | Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:42 |
Сообщение # 323 |
Регион: Северо-Западный регион
Город: Великие Луки
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: кран КС-55713-5В, ОНК-160С-100. Периодически на 3-4 секунды выскакивает ошибка Е-10, и сразу пропадает. После прошествия 2 дней Е-10 выскочила и осталась на дисплее. Помогло только отключение датчика от КПЧ, причем после подключения штекера ошибка пропала и сбились значения длины стрелы. Перенастроил длину, пару дней все нормально ( не считая периодического выскакивания Е-10 на пару сек) и опять Е-10, никак не убрать. Как только вытащил разъем из КПЧ и обратно вставил ошибка пропала, но опять пришлось настраивать длину стрелы. И так почти каждые 3-4 дня!!!!Надоело. У кого было что схожее? куда копать? Может разъем папу-маму смазать токопроводящей смазкой?
|
|
| |
ВикторFD | Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:13 |
Сообщение # 324 |
Регион: Россия
Город: Москва-Санкт-Петербург
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Цитата АЛИЗАРИН ( ) Подскажите решение проблемы. Прибор ОНК-140-18М. Стрела лежит - ошибка Е01, стрела до максимума не доходит - ошибка Е01. Проверить настройку поршневого датчика - это Н07 на грузе.
Правильные ответы поступают только на правильные вопросы
|
|
| |
ВикторFD | Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:17 |
Сообщение # 325 |
Регион: Россия
Город: Москва-Санкт-Петербург
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Цитата simmos_82 ( ) Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: кран КС-55713-5В, ОНК-160С-100. Периодически на 3-4 секунды выскакивает ошибка Е-10 Если слетают только показания длины, то резистор или батарейка с герконами.
Правильные ответы поступают только на правильные вопросы
|
|
| |
Юрий116 | Дата: Пятница, 10.03.2017, 18:43 |
Сообщение # 326 |
Регион: Татарстан
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| ВикторFD, помогите пожалуйста нужна схема привязки ОНК-160С.44 к автокрану КС-55713-5К-3 25т "клинцы" с 8-гранной стрелой 28м , а в особенности как сидит блок согласования (БС-1) ???? В паспорте такого нет вообще и БС с 44-ой модификацией прибора по РЭ не поставляется ..... Проблема в общем : пропало питание на кране , крановой разобрал токосъёмник все провода сидящие с ним откинул , собрать конечно же не смог, приехал на наше ООО , собрали ...Результат -----Е160 диагностика БС коды диагностики 0001 1100 остались свободные провода от жгута 1 БС куда садить хз , номера "3" и "4" хотя проверил бы полностью мало ли что этот разборщик наделал..... Или может подскажите как решить эту проблему все уже перерыл .....
|
|
| |
simmos_82 | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 11:35 |
Сообщение # 327 |
Регион: Северо-Западный регион
Город: Великие Луки
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Цитата ВикторFD ( ) Цитата simmos_82 ()Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: кран КС-55713-5В, ОНК-160С-100. Периодически на 3-4 секунды выскакивает ошибка Е-10
Если слетают только показания длины, то резистор или батарейка с герконами. Спасибо!
|
|
| |
ВикторFD | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 11:58 |
Сообщение # 328 |
Регион: Россия
Город: Москва-Санкт-Петербург
Группа: Администраторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
| Кусок схемы КС-55713-1К-3, аналогичен
Правильные ответы поступают только на правильные вопросы
|
|
| |
Юрий116 | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 14:35 |
Сообщение # 329 |
Регион: Татарстан
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Цитата ВикторFD ( ) Кусок схемы КС-55713-1К-3, аналогиченПрикрепления: 5675987.jpg Спасибо большое, только показания не изменились походу сам БС-1 "вспотел", будем менять, еще раз спасибо очень выручили
|
|
| |
AnSmo | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:19 |
Сообщение # 330 |
Регион: Самарская область
Город: Самара
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Доброе время суток, на ОНК-140 поплавились провода на главном разъеме, точнее на самой розетки(отходящей к схеме крана), есть у кого схема распиновки на модификацию 132м?
|
|
| |